作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 12:12 PM     標題: (求助) 懂電工的車友

各位大大午安!
小弟想求助懂水電的車友...

公司有一套電系設備,從安裝到今天,這套電系設備都有以下的狀況

總電源100A 的NFB
分電有三顆各30A的NFB
30A的NFB 負載端約20A↓
但是這三顆NFB其中一顆會發燙,其餘兩顆都略為溫溫...
而且100A NFB的電源端電線會發燙,但是電線粗度確定夠大...
然後100A NFB的負載分接到下面三顆30A NFB 的電線也會發燙,
單單就只有負載端的電線是冷的....完全沒有溫度....

這個狀況已經持續很久....且已經換了一顆NFB了...

請懂水電的車友幫幫忙了!
作者: tn1371    時間: 2012-9-24 12:15 PM

impeach208 發表:
但是這三顆NFB其中一顆會發燙,其餘兩顆都略為溫溫...

我猜是欠相或負載不平衡, 要拿勾表勾看看 ..........
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 12:23 PM

大大能詳細解答一下嗎?
勾表勾下去量時...電流量都在10~22A 之間...
作者: Fletcher    時間: 2012-9-24 12:23 PM

100A 那顆有問題吧!總使用的電流多少阿?
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 12:28 PM

Fletcher 發表:
100A 那顆有問題吧!總使用的電流多少阿?

總使用電流大約在....60A~70A 左右
作者: Fletcher    時間: 2012-9-24 12:35 PM

100A那顆會燙嗎?
作者: Neo5168    時間: 2012-9-24 12:36 PM

NFB 的鎖電線的端子如果鎖的不夠緊 , 也容易出現電線過熱的情形
你可以先確認一下 ( 我的經驗)
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 12:39 PM

100A 那顆沒注意到....
印象最深刻的就是除了負載端的電線是冷的..
電源端的電線都繪發燙...NFB則是會燙手...
整個電源箱是白鐵做的..,整咖都會發溫..
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 12:40 PM

Neo5168 發表:
NFB 的鎖電線的端子如果鎖的不夠緊 , 也容易 ...

這個部分也有確定是鎖緊的...
作者: Roronoa_Zoro    時間: 2012-9-24 12:45 PM

請確認以下三點:
1. 下圖兩紅圈處的是否用多股絞線?  多股絞線的溫度比單芯線好很多,所以你看主機板CPU的散熱片,上面為啥還要立一排一排的
     這是因為要增加其散熱面積,增加體積是沒用的...
2. 下圖兩紅圈處的線是否拉太長,粗沒用...線拉太長  線阻很大,是發燙的主因
3.  Load約20A, 是RMS值還是PEAK值? 以PEAK值去選用NFB才是正確的
以上

作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 01:37 PM

Roronoa_Zoro 發表:
請確認以下三點:
1. 下圖兩紅圈處的是否用 ...

感謝大大的詳細解說,(題外話)你的大頭貼我突然以為是賤大...
關於三點小弟說明一下
1.線材的確是使用絞線(水電配的)
2.中間線材並沒有拉很長,大約在50cm左右而已
3.負載20A視實際使用下最高的電流量,原本計算一個30A的NFB負載為29A
   但實際上使用的約20A左右...
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 01:42 PM

此電源系統為水電工配置,因負載接的是LED電視牆,
平常小弟用此套電視牆設備出去出租活動場,電源也是這樣配,
這次只是將此套設備固定在一個據點,電源請水電來配,
這個狀況水電自己也搞不懂,
希望有懂電工的大大能繼續為小弟解答,小弟懂電並沒有懂很多!
作者: ajaxlo5271    時間: 2012-9-24 02:06 PM

我也覺得是
1.端子沒有鎖緊
2.沒有使用接線端子
作者: YuJui    時間: 2012-9-24 02:11 PM

可否將每段的線徑(銅線部份不含外皮)進行標示呢?
線徑太小也會產生發燙...
作者: tonypsg1    時間: 2012-9-24 02:18 PM

如果有鎖緊的話 有測溫槍 就可以量看看  是不是壓接端子 沒有壓接好 造成發熱
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 02:26 PM

所有電線的配線端都有壓接端子,
螺絲小弟有一一檢查過確定都鎖緊了!
電線的部分100A的電源端電線我沒有印象多少,但是很粗是真的...
從100A到30A這之間是用14mm² 我們工程師有看過試確定夠粗...
作者: 忍者巴特力    時間: 2012-9-24 02:37 PM

有沒有接地的問題?
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 02:43 PM

沒有接地的問題,電源為三相220V
作者: tw006622    時間: 2012-9-24 03:10 PM

大型的NFB螺絲鎖到緊了不代表有完全壓緊喔
所以可以用力搖搖看電線還會不會動
很有可能是這種狀況~~
最好是在螺絲加上spring墊片來鎖比較保險
提供給大大參考一下
作者: 黃柏翔    時間: 2012-9-24 03:13 PM

注意一下,電視牆?搞不好水電鑽洞的時候鑽到別的電線
然後又打壁虎進去導致漏電,才會發生你說的問題
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 03:14 PM

tw006622 發表:
大型的NFB螺絲鎖到緊了不代表有完全壓緊喔
...

了解!但小弟的確都有去搖搖看,也確定電線都有確實鎖緊
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 03:28 PM

黃柏翔 發表:
注意一下,電視牆?搞不好水電鑽洞的時候鑽到 ...

這點倒是沒有,因為電源拉線都是走明線,沒有鑽洞!
作者: 東方浪人    時間: 2012-9-24 03:43 PM

1.線材有無確認阻抗是否偏高?內線斷線的可能
2.負載端溫度無異常?就只有100A至30A*3 共九條線是發燙的?
     你的安培負載其實不小,可以的話直接用金屬板接。
3.100A的一次側溫度也正常嗎?
     如果是,那就把FOCUS 放在那九條線。
作者: tn1371    時間: 2012-9-24 03:44 PM

impeach208 發表:
大大能詳細解答一下嗎?
勾表勾下去量時.. ...

三相都要量看看, 正常負載側也是3相的話, 每一相的工作電流應該要相同 ..........

要不就是開關箱太擠, 散熱不良 .........

作者: 東方浪人    時間: 2012-9-24 03:44 PM

另一個問題
溫度高的那顆30A 有查過是否相位異常?至連接端的位置。
作者: 阿咪    時間: 2012-9-24 03:45 PM

30a的NFB一次測的線徑是多大的...我覺ㄉ是線徑跟安培數不成比例了
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 05:05 PM

東方浪人 發表:
1.線材有無確認阻抗是否偏高?內線斷線的可 ...

1.內線斷線的機會不大,畢竟都是新線材
2.負載的電線是沒有溫溫的,100A到30A的六條線+100A電源端的三條線都會發熱
3.應該不正常,一次測的意思是??
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 05:06 PM

tn1371 發表:

三相都要量看看, 正常負載側也是3相的話, ...

負載是單向的220V
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 05:06 PM

東方浪人 發表:
另一個問題
溫度高的那顆30A 有查過是否相 ...

何謂相位異常呢?請大大指教
作者: 彰區阿倫    時間: 2012-9-24 05:07 PM

阿咪 發表:
30a的NFB一次測的線徑是多大的...我覺ㄉ是線 ...

請問一次測的意思是?小弟不才...
作者: maxcar    時間: 2012-9-24 05:34 PM

就是大的NFB跟小的NFB之間的線-----------------換粗一點試試------------------------換單心線應該也可以
作者: monkeyhao    時間: 2012-9-24 05:44 PM

NFB100A 要換大一點的 NFB30A的用8mm的就可以了8mm就可以到43.2A了

負載20A用NFB30A基本上OK 1.5倍 但是3個30A的用總開關100的不太夠 啟動電流通常都會超過許多

如果是其中一個會燙的話 就要看你負載接線正不正確了
作者: monkeyhao    時間: 2012-9-24 05:56 PM

impeach208 發表:


負載是單向的220V

你NFB30的一次測 (指電的來源)接的是 RS ST RT  嗎?
還是接RS RS RS 或是RS ST ST 如果有的話 ST ST 這端會燙代表2台吃到同一電源 就會超過30A
作者: 丫鴻    時間: 2012-9-24 09:43 PM     標題: ..

一次測就是電源測

只有一顆30A會發燙

那就去看看那迴路的線有沒有壓到破皮

如果你線夠大 安培數夠的話絕對跟開關箱沒關係

你直接送電 給她亮
去摸那迴路的變壓器線的正負極也會跟著燙答案就出來了
作者: csh10445    時間: 2012-9-24 10:14 PM

此問題,已幫忙轉達給水電組分析,若樓主以解決也麻煩 PM 原因,好讓那些抓頭髮的水電組可以解脫~~~~~
作者: ababy01    時間: 2012-9-24 10:21 PM

這問題還真棘手,發燙的那顆無熔絲開關主要來源線材要不要考慮換新的試試?
作者: NBTI    時間: 2012-9-24 10:30 PM

主線至少用8mm, 是否用到山寨銅線?
無熔絲開關的的牌子也很重要啦!
作者: tn1371    時間: 2012-9-24 10:35 PM

所以你的電源側是三相220v,而負載側是單相220v三回路,因此負載不平衡的機率是有可能的,檢查一下負載側的相位是否各為 RS,RT,ST 的配線方式......
作者: 小七    時間: 2012-9-24 10:57 PM

tn1371 發表:
所以你的電源側是三相220v,而負載側是單相2 ...

我也同意這位大大的想法,應該是這個問題較有可能會接錯!
作者: csh10445    時間: 2012-9-24 11:21 PM

根據水電組的分析如下:
1. 利用向量去分析是否為三相負載不平衡,以向量來看負載不平衡的話,應該會有兩個 NFB 發熱而不是只有一個。
2. 若是以接觸阻抗過高來假設,那沒道理 NFB 的熱不會傳到負載端。
3. 功率因素太低,但功率因素太低只是讓虛功增加,並只會使容抗與感抗發熱。
4. 同ㄧ個電力網路系統內,含有大量的諧波源,同一電壓源並聯側有3、5、7次諧波電壓(加裝被動式串並聯諧振組 (便宜)或主動式諧波濾波器)。
5. 遇過像這樣的類似狀況,通常是 NFB 有問題、電線有問題,或是接觸不良。
6. 用電力分析儀及熱顯像儀量測。

以上回答僅供參考~~~~
作者: 阿咪    時間: 2012-9-25 03:58 AM

impeach208 發表:


請問一次測的意思是?小弟不才...

一次測就是NFB的上面  然後下面是負載測
我聽你的狀況應該是一次測線徑不夠負荷現在的電流導致發燙
看你要不要確認一下 這張表給你參考 希望能幫得上忙
http://tongxin1985.blog.hexun.com.tw/33338847_d.html
小弟我是建議用14MM以上的 那段線路不長不會浪費太多
線安培數大過NFB 才安全 NFB大過線安培數就危險了
就像是人要比車兇   車比人兇就完了